teilweises Absinken einer erdverlegten Leitung
Hallo zusammen,
wir nehmen eine erdverlegte Leitung an (DN800 in Torf) mit einer Armatur in der Mitte.
Ein Erfahrungsbericht besagt, dass die Leitung über die Zeit gleichmäßig absinken wird (zB 150mm). Der Bereich der Armatur tut das aber nicht, da sie tiefgegrüdet ist.
Wie bilde ich das im Modell nach?
- Randpunktverformung und Streckenlast würden gegen die Bettung arbeiten, die aber ja mit absinkt.
- Wenn man die Erdbettung oberhalb der abgesunkenen Ebene ignoriert, fehlt hier ihre unterstützende/haltende Wirkung.
- Vielleicht mit vertikalen Dehnpolstern?
Beste Grüße
teilweises Absinken einer erdverlegten Leitung
-
JiL828
- Beiträge: 4
- Registriert: Di 20. Aug 2019, 09:05
-
JiL828
- Beiträge: 4
- Registriert: Di 20. Aug 2019, 09:05
Re: teilweises Absinken einer erdverlegten Leitung
Das hat sich nun durch den Support aufgeklärt:
Ich habe die Funktion Setzung unter Lastangaben übersehen. Wahrscheinlich weil sie kein Icon hat.
Vielen Dank
Ich habe die Funktion Setzung unter Lastangaben übersehen. Wahrscheinlich weil sie kein Icon hat.
Vielen Dank
-
holigham
- Beiträge: 1
- Registriert: Mi 2. Mär 2022, 08:08
Re: teilweises Absinken einer erdverlegten Leitung
Hallo,
ist es auch möglich, den Verlauf einer Setzungsmulde (z.B. nach Fillibeck) mit dieser Funktion zu modellieren? Vielen Dank vorab.
ist es auch möglich, den Verlauf einer Setzungsmulde (z.B. nach Fillibeck) mit dieser Funktion zu modellieren? Vielen Dank vorab.