Selbstvorspannung in Berechnung nach EN 13480 einbezogen ?

Beitrag von t.huber »

Hallo,

relativ oft kommt es vor dass bei einer Änderung an einer Rohrleitung ein Teilbereich im Altbestand oder einer angrenzenden Leitung überbelastet ist.
Bisher habe ich dies im Bericht erwähnt und dem Kunden/Auftraggeber somit darüber informiert.
Zusätzlich habe ich teilweise hinzugeschrieben dass Teilbereiche der alten Bestandsleitung wahrscheinlich in Selbstvorspannung übergegangen sind und deswegen in der Realität weniger belastet sind als der Extremwert der Berechnung angibt.
Und da die Leitung seit z.B. über 20 Jahren nicht undicht geworden ist oder anderweitige Beschädigungen aufgefallen sind.

Ist die Aussage mit der Selbstvorspannung so richtig ?
Oder ist die Selbstvorspannung evtl. schon in der Berechnung inbegriffen ?
Berechnet wird nach DIN EN 13480
Benutzeravatar
rohr2admin
Administrator
Beiträge: 631
Registriert: Di 13. Sep 2011, 14:03

Re: Selbstvorspannung in Berechnung nach EN 13480 einbezogen

Beitrag von rohr2admin »

Guten Tag,

die Selbstvorspannung ist im wesentlicher Teil der Philosophie der EN13480, im speziellen der Spannungsschwingbreite, siehe Kapitel 12.2.5 der EN13480-3.
Die Selbstvorspannung beim ersten „Warmfahren“ der Leitung ist somit bereits mit berücksichtigt.

MFG
ROHR2support
t.huber
Beiträge: 5
Registriert: Mi 14. Okt 2015, 09:33
Kontaktdaten:

Re: Selbstvorspannung in Berechnung nach EN 13480 einbezogen

Beitrag von t.huber »

Danke für die Antwort ! Dann werde ich meine Bemerkungen im Bericht demnächst anders formulieren.