Hallo,
wie berücksichtige/definiere ich am geschicktesten einen Blockflansch DN150 in einer Behälterkalotte d=3000. Die Flexibilität der Kalotte ist mir nicht unwichtig um die auftretenden Kräfte zu beherrschen. Bisher habe ich keine brauchbaren Hinweise gefunden.
Grüße
Blockflansch in der Behälterkalotte
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Fr 15. Dez 2017, 09:29
- rohr2admin
- Administrator
- Beiträge: 631
- Registriert: Di 13. Sep 2011, 14:03
Re: Blockflansch in der Behälterkalotte
Hallo,
generell lässt sich eine Flexibilität am Stutzen über eine Behälterfeder ermitteln, welche im Dialogfeld "Stutzen" definiert werden kann: Bei Ihren Abmessungen kann es jedoch gut sein, dass Sie außerhalb des Gültigkeitsbereiches der entsprechenden Norm liegen, Sie bekommen dann einen Warnhinweis bei der Berechnung.
Korrekt könnten Sie Spannungen und Flexibilität ermitteln, in dem Sie ein Finite Elemente Modell mit ROHR2fesu erstellen. Ansonsten bieten die gängigen Berechnungsvorschriften hier leider keine sinnvollen Ansätze.
MfG
ROHR2support
generell lässt sich eine Flexibilität am Stutzen über eine Behälterfeder ermitteln, welche im Dialogfeld "Stutzen" definiert werden kann: Bei Ihren Abmessungen kann es jedoch gut sein, dass Sie außerhalb des Gültigkeitsbereiches der entsprechenden Norm liegen, Sie bekommen dann einen Warnhinweis bei der Berechnung.
Korrekt könnten Sie Spannungen und Flexibilität ermitteln, in dem Sie ein Finite Elemente Modell mit ROHR2fesu erstellen. Ansonsten bieten die gängigen Berechnungsvorschriften hier leider keine sinnvollen Ansätze.
MfG
ROHR2support
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.